建筑屋面雨水排水系统技术规程 CJJ142-2014
返 回
变小
变大
底 色

9.6 固定件安装

9.6.1 排水管道固定件设置应符合下列规定:
    1 排水管道固定件应能承受满流管道的重量和水流作用力及管道热胀冷缩产生的轴向应力;
    2 排水管道金属固定件的内、外层应采取防腐处理措施;
    3 管道支吊架应固定在承重结构上,位置应正确,埋设应牢固。
9.6.2 钢管的支、吊架间距,横管钢管管道支架最大间距应符合表9.6.2的规定;立管应每层设置1个。

表9.6.2 钢管管道支架最大间距
表9.6.2 钢管管道支架最大间距

9.6.3 当采用不锈钢管时,不锈钢悬吊管支、吊架最大间距应符合表9.6.3的规定。

表9.6.3 不锈钢管悬吊管支、吊架最大间距

表9.6.3 不锈钢管悬吊管支、吊架最大间距

9.6.4 排水铸铁管支、吊架的横管间距不应大于2m,立管间距不应大于3m。当楼层高度不大于4m时,立管可安装1个支架。
9.6.5 钢管沟槽式接口、排水铸铁管机械和卡箍接口,其支、吊架位置应靠近接口,但不得妨碍接口的拆装。
9.6.6 卡箍接口排水铸铁管在弯管处应安装拉杆装置进行固定。
9.6.7 高密度聚乙烯(HDPE)悬吊管固定应符合下列规定:
    1 应采用方形钢导管固定,方形钢导管尺寸应符合表9.6.7-1的规定;
    2 方形钢导管应沿HDPE悬吊管悬挂在建筑承重结构上,HDPE悬吊管宜采用导向管卡和锚固管卡连接在方形钢导管上;
    3 方形钢导管悬挂点间距和导向管卡、锚固管卡(图9.6.7-1、图9.6.7-2)的设置间距,HDPE横管固定件最大间距应符合表9.6.7-2的规定。

表9.6.7-1 方形钢导管尺寸(mm)
表9.6.7-1 方形钢导管尺寸(mm)

 

图9.6.7-1 DN40~DN200的HDPE管横管固定安装示意图
9.6.7-1 DN40~DN200的HDPE管横管固定安装示意图

AA—悬挂点间距;FA—锚固管卡间距;RA—导向管卡间距;1—方形钢导管;2—悬挂点;3—锚固管卡;4—导向管卡

表9.6.7-2 HDPE横管固定件最大间距(mm)

表9.6.7-2 HDPE横管固定件最大间距(mm)
图9.6.7-2 DN250、DN315的HDPE管横管固定安装示意图

图9.6.-2 DN250、DN315的HDPE管横管固定安装示意图
1—方形钢导管;2—悬挂点;3—锚固管卡;4—导向管卡

9.6.8 高密度聚乙烯(HDPE)悬吊管的锚固管卡设置应符合下列规定:
    1 锚固管卡应安装在管道的起始端、末端以及Y形支管的三个分支上,锚固管卡的距离不应大于5m;
    2 当雨水斗与立管之间的悬吊管长度大于1m时,应安装带有锚固管卡的固定件;
    3 当HDPE悬吊管管径大于DN200时,每个固定点应使用2个锚固管卡;
    4 当雨水斗下端与悬吊管的距离大于或等于750mm时,悬吊管或方形钢导管上应增加2个侧向锚固管卡。
9.6.9 HDPE立管的锚固管卡间距不应大于5m,HDPE导向管卡间距不应大于15倍管径(图9.6.9)。

图9.6.9 HDPE管垂直固定安装示意图

图9.6.9 HDPE管垂直固定安装示意图
1—方形钢导管;2—悬挂点;3—锚固管卡;4—导向管卡

9.6.10 HDPE管道固定件应与管材配套。
9.6.11 雨水立管的底部弯管处应按设计要求设支墩或采取其他固定措施。


 