建筑屋面雨水排水系统技术规程 CJJ142-2014
返 回
变小
变大
底 色

8.4 水泵设置

8.4.1 雨水提升泵应采用排水污水泵,且宜采用自动耦合式潜水泵。
8.4.2 雨水集水池泵组应设备用泵,备用泵的容量不应小于最大一台工作泵的容量。排水泵不应少于2台,不宜大于8台,紧急情况下可同时使用。
8.4.3 水泵应有不间断的动力供应,并宜设置自冲洗管道。
8.4.4 水泵应由集水池中的水位自动控制运行。
8.4.5 当设计雨水排水量较大时,宜采用多台雨水泵并联工作模式。
8.4.6 单个雨水集水池的水泵出水管可合并成一条,且宜单独排出室外。当多个集水池的水泵出水管合并时,各支路在管道交汇点的水压宜相等。
8.4.7 水泵出水管上应设止回阀和阀门,位置应易于操作。寒冷地区应采取泄空措施。
8.4.8 水泵出水管宜采用涂塑钢管、焊接钢管和承压塑料管等。

条文说明

8.4.1 雨水收集至集水池过程中,容易携带一些污物、泥沙等,不应采取清水泵,采用自动耦合式潜污泵便于安装、检修和维护水泵。
8.4.2 一座泵房内的水泵,如型号规格相同,则运行管理、维修养护均较方便。其工作泵的配置宜为2台~8台。台数少于2台,如遇故障,影响太大;台数大于8台,则进出水条件可能不良,影响运行管理。当流量变化大时,可配置不同规格的水泵,大小搭配,但不宜超过两种。
8.4.3 雨水排水泵应有不间断的动力供应,可以采用双电源或双回路供电。设置自动冲洗管道可以清洗淤积在池底的泥沙、污物等,自动冲洗管应利用水泵出口的压力,返回集水池内进行冲洗;不得用生活饮用水管道接入集水池进行冲洗,否则容易造成雨水回流污染饮用水水质。
8.4.4 雨水泵的启闭,应设置自动控制装置,通过水位控制装置将水位信号转换为电信号输送至水泵控制系统,主要有启泵水位、停泵水位和超警戒水位。当集水池内设置多台水泵时,可以设置多个水位,水泵分段投入运行。
8.4.5 多台水泵并联运行,可以降低单台水泵因故障导致的雨水事故,也可以减小水泵和管路的尺寸,但多台水泵应尽可能地交替运行以保证各自的使用寿命一致和提高排水安全性。
8.4.6 各自的雨水集水池宜单独排至室外,可以减少雨水泵同时工作时相互间的影响,提高安全性,多个雨水集水池共用出水总管时,交汇点附近的水压相等或相近,可以保证各自的排水流量符合设计要求,这主要取决于交汇点前的管道路程,不符合此要求时,应提升至统一高度后,使雨水重力自流入雨水检查井。
8.4.7 为了方便检修水泵和防止雨水倒灌,出水管上应沿水流方向顺序安装止回阀和启闭阀门。有结冻可能的管路上应设泄水装置。有条件时,水泵出水管应上升至高于室外地面的高度,再下弯至室外埋深高度穿出地下室外墙。图7为干式排水泵安装图。
8.4.8 水泵出水管呈有压流,宜采用焊接钢管、承压塑料管。

图7 干式排水泵安装图

图7 干式排水泵安装图

1—高于回流水平面;2—回流水平面;3—墙密封环;4—压力管道接下水道;5—压力管道柔性接口DN100;6—二通裤形连管;
7—阀门(附件);8—止回阀(附件);9—阀门(附件);10—2个止回阀(附件);11—放水罗盖或手动隔膜泵的接口;12—潜水泵,泵井;
13—离心泵;14—通气管道接口DN100,接房顶;15—法兰接口(附件);16—进水口;17—管道连接环;18—偏心接口
 

 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475