建筑屋面雨水排水系统技术规程 CJJ142-2014
7.2 系统参数与计算
7.2.1 悬吊管和横管的水力计算应按本规程第5.2.2、5.2.3条进行,其中水力坡度采用管道的敷设坡度。
7.2.2 悬吊管和横管的充满度不宜大于0.8,排出管可按满流计算。
7.2.3 悬吊管和其他横管的最小敷设坡度应符合下列规定:
1 塑料管应为0.005;
2 金属管应为0.01。
7.2.4 悬吊管和横管的流速应大于0.75m/s。
7.2.5 立管的最大泄流量应根据排水立管的附壁膜流公式计算,过水断面应取立管断面的1/4~1/3,重力流系统雨水立管的最大设计泄流量可按表7.2.5的规定确定。
表7.2.5 重力流系统雨水立管的最大设计泄流量
7.2.6 重力流雨水系统的最小管径应符合下列规定:
1 下游管的管径不得小于上游管的管径;
2 阳台雨水立管的管径不宜小于DN50。
条文说明
7.2.5 表中的数据引自现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.1 系统设置
- 下一节:8 加压提升雨水系统设计