建筑屋面雨水排水系统技术规程 CJJ142-2014
返 回
变小
变大
底 色

4.3 溢流口计算

4.3.1 溢流口的最大溢流设计流量可按下列公式计算:
 

溢流口的最大溢流设计流量

式中:Qq——溢流口服务面积内的最大溢流水量(L/s);
      b——溢流口宽度(m);
      h——溢流口高度(m);
      g——重力加速度(m/s2),取9.81;
      hmax——屋面最大设计积水高度(m);
      hb——溢流口底部至屋面或雨水斗(平屋面时)的高差(m)。
4.3.2 溢流口的宽度可按下式计算:

溢流口的宽度

式中:h1——溢流口处的堰上水头(m),宽顶堰宜取0.03m;
      N——溢流口宽度计算系数,可取1420~1680。
4.3.3 溢流口处堰上水头之上的保护高度不宜小于50mm。
4.3.4 当溢流口采用薄壁堰时,其设计流量可按下式计算:

当溢流口采用薄壁堰时,其设计流量

式中:K——堰流量系数。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475