【已废止】电梯安装验收规范 GB/T10060-2011
返 回
变小
变大
底 色

6 验收试验项目与试验要求

6.1 速度
    按照GB/T 10059-2009中4.2.1规定方法所测得的电梯运行速度应符合GB 7588-2003中12.6的要求。
6.2 平衡系数
    按照GB/T 10059-2009中4.2.1.2规定方法所测得的电梯平衡系数应在0.4~0.5范围内。
6.3 起动加速度、制动减速度和A95加速度、A95减速度
    按照GB/T 10059-2009中4.2.2规定方法所测得乘客电梯的起动加速度、制动减速度和A95加速度、A95减速度应符合GB/T 10058-2009中3.3.2和3.3.3的要求。
6.4 振动
    按照GB/T 10059-2009中4.2.6规定方法所测得的乘客电梯轿厢的振动应符合GB/T 10058-2009中3.3.5的要求。
6.5 开关门时间
    按照GB/T 10059-2009中4.2.4规定方法所测得乘客电梯水平滑动式自动门的开门和关门时间,应符合GB/T 10058-2009中3.3.4的要求。
6.6 平层准确度和平层保持精度
    按照GB/T 10059-2009中4.2.3规定方法所测得的各类电梯轿厢的平层准确度应符合GB/T 10058-2009中3.3.7的要求。
6.7 运行噪声
    按照GB/T 10059-2009中4.2.5规定方法所测得的乘客电梯运行中轿厢内噪声、开关门过程噪声和机房噪声应符合GB/T 10058-2009中3.3.6的要求。
6.8 超载保护
    按照GB/T 10059-2009中4.1.15规定方法进行超载试验,试验结果应符合GB 7588-2003中14.2.5的要求。
6.9 制动系统
    按照GB/T 10059-2009中4.1.11规定方法进行制动试验,试验结果应符合GB 7588-2003中12.4.2.1的要求。
6.10 曳引条件
    按照GB/T 10059-2009中4.1.13规定方法进行曳引试验,试验结果应符合GB 7588-2003附录D中D.2 h)的要求。
6.11 限速器与安全钳
    按照GB/T 10050-2009中4.1.2规定方法进行限速器与安全钳的联动试验,限速器的试验结果应符合GB 7588-2003中9.9的要求,安全钳的试验结果应符合GB 7588-2003附录D中D.2j)、k)的要求。
6.12 轿厢上行超速保护装置
    按照GB/T 10059-2009中4.1.6规定方法进行轿厢上行超速保护装置试验,应能使轿厢制停或至少使其速度降低至对重缓冲器的设计范围。
6.13 缓冲器
    按照GB/T 10059-2009中4.1.3规定方法进行缓冲器试验,试验结果应符合GB 7588-2003附录D中D.2 1)的要求。
6.14 层门与轿门联锁
    按照GB/T 10059-2009中4.1.5规定方法进行层门与轿门联锁试验,试验结果应符合GB/T 10059-2009中4.1.5的要求。
6.15 极限开关
    按照GB/T 10059-2009中4.1.4规定方法进行极限开关的动作试验,试验结果应符合GB 7588-2003中10.5的要求。
6.16 运行
    电梯轿厢分别在空载和额定载荷工况下,按产品设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行1000次(每天不少于8 h),电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475