体育建筑设计规范 JGJ31-2003
返 回
变小
变大
底 色

10.2 采暖通风和空气调节

10.2.1 室内采暖通风和空气调节设计应满足运动员对比赛和训练的要求,为观众和工作人员提供舒适的观看和工作环境。
10.2.2 特级和甲级体育馆应设全年使用的空气调节装置,乙级宜设夏季使用的空气调节装置。乙级以上的游泳馆应设全年使用的空气调节装置。未设空气调节的体育馆、游泳馆应设机械通风装置,有条件时可采用自然通风。
10.2.3 比赛大厅空气调节设计参数宜按表10.2.3确定。

表10.2.3 比赛大厅空调设计参数

续表10.2.3
续表10.2.3

10.2.4 采暖地区场馆辅助房间室内设计温度应符合表10.2.4的规定。非采暖地区乙级及以上场馆的运动员休息室、裁判员休息室、医务室、练习房、检录处等辅助房间的冬季室内设计温度宜按表10.2.4执行。

表10.2.4 辅助房间室内设计温度(℃)
表10.2.4 辅助房间室内设计温度(°C)

10.2.5 比赛大厅有多功能活动要求时,空调系统的负荷应以最大负荷的情况计算,并能满足其他工作情况时调节的可能性。
10.2.6 空调系统的设置应符合下列要求:
    1 大型体育馆比赛大厅可按观众区与比赛区、观众区与观众区分区布置空调系统;
    2 游泳馆池厅的空气调节系统应和其他房间分开设置。乙级以上游泳馆池区和观众区也应分别设置空气调节系统。池厅对建筑其他部位应保持负压;
    3 场馆休息厅在气象条件适当的地方应充分利用自然通风,根据使用要求和当地经济条件亦可设置空调系统;
    4 运动员休息室、裁判员休息室等宜采用各房间可分别控制室温的系统;
    5 计时记分牌机房、灯光控制室等应考虑通风和降温措施,降温宜采用独立的空气调节设备。
10.2.7 比赛大厅的气流组织应满足下列要求:
    1 体育馆比赛大厅的气流组织应保证比赛场地所要求的气流速度,温度分布、速度分布应满足观众的舒适感。气流速度应符合表10.2.3的规定;
    2 体育馆比赛大厅当采用侧送喷口时,宜采用可调节角度及可变风速的喷口。特级、甲级体育馆比赛大厅的气流组织,应满足举办不同比赛时进行调节的可能性;
    3 游泳馆的气流组织应根据池区和观众区的不同,采取防结露要求进行设计。
10.2.8 体育场、馆的通风系统设置应符合下列要求:
    1 比赛大厅中心顶部宜设置排风系统,并考虑和消防排烟系统相结合;
    2 看台下经常有人活动的无外窗的房间应设机械通风系统,需要时可设空调系统;
    3 场馆的厕所、更衣、淋浴室应设机械通风系统,厕所、更衣室有条件时可设空调系统。游泳池的排风系统宜设机械补风系统补入室外新风,冬季补风可设加热装置;
    4 使用燃气设施的房间应设可靠的通风排气设备及安全报警装置,并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的要求。
10.2.9 采暖系统除常规要求外,还应符合下列要求:
    1 寒冷地区的游泳馆宜采用散热器采暖、低温热水地板辐射采暖和热风采暖相结合的方式,在外廊窗下设散热器,在池边运动员停留场所设辐射采暖装置。散热器应采用耐腐蚀产品。游泳馆应考虑玻璃结露的排水措施;
    2 室内主席台、贵宾席根据要求可增设采暖设施;
    3 体育场草坪可根据当地气候、设计标准等考虑设加热设施。
10.2.10 通风或空气调节系统必须采取消声减振措施,通过风口传入观众席和比赛厅的噪声应比室内允许的背景噪声标准低5dB。室内背景噪声标准应符合本规范第9.0.17条的规定。
10.2.11 系统和设备的设置应考虑节能的要求:
    1 比赛大厅空调机组宜设双风机。新风管道与排风管道之间宜设置能量回收装置;
    2 游泳馆空气调节系统宜采用全新风直流系统,在严寒和寒冷地区应设热回收装置;
    3 冷热源的选择应根据各地不同的条件,采用适合当地的冷热源形式;
    4 严寒和寒冷地区体育馆比赛大厅冬季宜采用散热器与空调送热风相结合的方式供暖。
10.2.12 乙级及以上体育馆、游泳馆的空调系统应设有自控装置,其余宜设自动监测装置 。

条文说明
10.2.2 特级和甲级体育馆要承担奥运会和单项国际比赛的任务,由于其重要性和观众人数很多,应设全年使用的空调装置。乙级也承担比较重要的比赛,观众人数也较多,比赛时间以夏秋为主,根据我国的气候,夏季必须设空气调节装置才能达到室内参数要求。游泳馆的室内参数一般需用空调装置才能达到冬夏的要求,因此要求乙级以上的游泳馆设全年使用的空气调节装置。因馆内人数多,当不设空调装置时,也应进行通风,为室内提供新鲜空气,排除室内异味和余热。
10.2.3 体育馆比赛大厅的设计温、湿度是根据我国多年来的使用情况确定的,这样的温度条件基本能够满足全国各地的要求;
    游泳池池区温度是根据水温来确定的。国际泳联对水温有明确的要求,并要求空气温度最少比池水温度高2℃;欧盟委员会能源管理局SAVE项目(编号XVII/4.1031/S/94/114)在对欧洲5 座游泳馆的综述报告中认为:池边空气温度的最佳值应比池水温度高1~2℃。因为人体刚出水面时,温度太低会有寒冷感,温度太高则建筑热损失增大。另外,池区空气与池水的温差还与池水的加热负荷及池水的蒸发率有关,而取1~2℃温差是比较合适的。池水温度为25~27℃,池区空气温度则取26~29℃,冬夏取值相同。观众区夏季27~28℃时,因游泳池厅内相对湿度较大,观众会产生闷热感,若温湿度均取下限值附近,则可以满足要求;但观众区与池区温湿度相差较大时,空调系统的气流组织设计难度很大,因此观众区冬季温度取值可偏高。设计者应根据工程的重要程度进行设计参数的选取。
    游泳池的相对湿度。相对湿度过高,则使冬季围护结构表面容易结露,相对湿度过低,会加速刚出水面的游泳者皮肤表面水分的蒸发,使之产生寒冷感。一般为60%±10%较合适。为减少除湿的通风量可取60%~70%,但不应超过75%。
    风速。国际羽联的直接答复为如下所述:“我们在一份为奥运会的声明中规定了进行羽毛球比赛的要求,声明中提到:空气流动。在运动场地上必须避免产生风或其他的空气流动。当在空调正常使用的情况下,则应加以特别注意。在出入口应设二道门(气闸)。我们建议各个锦标赛的组织者根据不同的情况来确定比赛大厅内适合的温、湿度,同时也要注意,不论在任何地方都应使室内的环境不能产生不受欢迎的风,甚至是‘微风’”。在我国申奥过程中,国家体育总局提供的国际乒联的要求是:“场内的温度应低于25℃,或低于室外温度5℃。任何空调设备均不能产生气流。”若不产生气流,只能关闭比赛区空调送风装置,其结果是不能保证室内温度,甚至出现因温度过高而停赛的问题。根据我国多年的使用经验,场地内风速小于0.2m/s时,已不影响乒乓球和羽毛球的正常比赛,而且现在乒乓球的体积和重量均比以前增大,应更无问题。如果根据比赛时的现场条件,需停止空调送风,则再停止送风也无妨。
    表中最小新风量的数值是考虑观众等人员的卫生要求而定的,按卫生部的规定:室内CO2的允许浓度为0.1%,与此对应的新风量是30m3/h per。鉴于体育馆内人员停留时间较短,因此将CO2,允许浓度适当调高,以0.15%计算,则对应的新风量是20m3/h per。另外,体育馆、游泳馆一般内部空间较大,开赛前场内已充满新鲜空气,因此人均新风量还可适当减少。随着我国对室内空气品质要求的提高,本规范将过去设计中经常采用的最小新风量从过去的10m3/h per提高到15m3/h pe r至20m3/h per,其中特级、甲级体育馆应取上限值,在室内体积大或等级低的体育馆可取下限值。如果空调系统采用较好的过滤装置(如活性碳过滤器等),新风量还可减少,但应经计算确定。游泳馆与体育馆不同,除满足人员的卫生要求外,还应满足除湿所需的通风量。尤其是过渡季采用通风除湿时,要求的通风量可能比人员所需要的量大,因而设计新风量时可能会超过表中规定的数值。目前建设部和国家环保局均正在制定室内空气质量的新标准,国标《采暖通风与空气调节设计规范》GBJl9—87也正在修订中,若本规范与将来的标准有矛盾时,应以国家标准为准。
10.2.4 对于运动员而言,室温稍高一些为好,温度低则容易影响运动员的成绩。因为过去检录处设计温度偏低,体操运动员对此反映较大,体操运动员衣着单薄,在检录处停留时间不会很短,因此将温度值定得较高。
10.2.6
    1 体育馆比赛大厅分区是为了便于分区进行控制与调节,满足比赛区和观众区的不同要求。
    2 池厅的室内负荷和参数要求均与其他房间差别较大,应分设空调系统以满足使用要求。池厅内池区和观众区的参数要求不同,尤其是冬季差别较大,不得不分别设空调系统。
    4 各房间设分别控制室温的系统,如风机盘管加新风系统等,可以满足各自的需要,尤其在国际比赛时,可满足各国运动员对温度的不同需要。
    5 这些房间的发热量大,使用时间上与其他房间不一致,因此宜采用独立的降温设备,可根据各自的需要开停。
10.2.7
    2 采用可调节角度及可变风速的喷口,目的为了满足冬季送热风、夏季送冷风时的不同要求。
    3 游泳馆需防止池区和观众区互相干扰影响使用效果。池区和观众区之间没有分隔物,但其参数要求不同,极易相互干扰,因此气流组织按不同要求分别设计是非常重要的。对玻璃窗、吊顶等送热风可防止结露。
10.2.8
    3 游泳馆的各个房间湿度较大,气味也较大。直接补充室外新风有利于排除室内余湿,保持室内空气新鲜。
10.2.9.
    1 外窗下设散热器有利于防止窗玻璃结露。游泳运动员出水后,在池边停留时常感觉寒冷,采用辐射采暖可达到感觉舒适、节约能源的目的。
    2 主席台、贵宾席位置一般均在观众区的下部。当上部观众区温度升至过高时,往往会送一些温度较低的风至室内,下部温度则会偏低;另外,这些部位的人员一般均有条件更衣,因此衣着比观众少。基于以上原因,此处可增设采暖设施,提高局部区域温度。
10.2.11
    1 比赛大厅设双风机是为便于过渡季使用全新风时进行切换调节。过渡季新风可设旁通风道,不经过热回收装置。
    2 游泳馆夏季室内温度较高,回收热量少;冬季时,尤其是在寒冷和严寒地区,可回收热量可观,因此,应设置热回收装置。
    3 由于各地能源结构和自然条件差别较大。采用适合当地的冷热源形式,可以达到节能的目的。在供电条件好的地区可以电制冷为主;天然气丰富的地区可以直燃型吸收式冷热机组供暖制冷;西部干燥地区可以水蒸发冷却空调降温;靠近江河湖海(和土壤源)的地区可以水源(地源)热泵供暖供冷等等。为了降低制冷机装机容量或使用低谷电,可以设置蓄冷装置。
    4 寒冷地区的冬季,空调系统一般在观众入场前用热风进行预热,以补充散热器的不足。观众入场后,由于灯光和人体的散热,比赛大厅温度会升高,因此只需在比赛进行中以散热器维持场内温度。当后排观众区过热时,空调系统适当运行,送入较低温度的空气,既可以适当降低室内温度,又补充了新风。散热器还可在平时为一般使用功能服务。夜间及无人使用时,可调节或关闭一部分散热器(如某一支路),作为值班采暖用。而且采用散热器采暖,其运行成本较低,使用单位一般乐于接受。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475