体育建筑设计规范 JGJ31-2003
5.2 径赛场地
5.2.1 400m标准跑道规格应符合表5.2.1的规定。
表5.2.1 400m标准跑道规格
5.2.2 跑道道牙规格应符合表5.2.2的规定。
表5.2.2 跑道道牙规格
5.2.3 跑道坡度应符合表5.2.3的规定。
表5.2.3 跑道坡度
5.2.4 跑道面层材料应符合表5.2.4的规定。
表5.2.4 跑道面层材料
5.2.5 终点线的立柱应符合表5.2.5的规定。
表5.2.5 终点线的立柱
5.2.6 跑道的所有分道线、起点线、终点线、抢道线等白色标志线宽0.05m,其位置及标记要求均应按《国际田联400m标准跑道标记方案》执行。
5.2.7 跑道长度丈量精度:环形跑道400m允许偏差+0.04m,西直道100m允许偏差+0.02m,均不得出现负偏差值。
5.2.8 障碍赛跑的跳跃水池和专用转换道应符合表5.2.8的规定。
表5.2.8 障碍赛跳跃水池和专用转换道
条文说明
5.2.1 本条为400m标准跑道的规格说明。除条文中已说明的部分外,补充说明如下:
1 根据径赛规则规定,短程赛跑为分道跑,而中长程则为部分分道或不分道,因此跑道内圈(第一分道)尤其是西直道内道的使用率最高,相对各道面层磨损不均匀,因此设计分道时常按需要增加1~2条,在正式比赛时才利用内圈以延长跑道的使用寿命。当然这同时也会增加径赛场地的面积和建设费用。
2 除西直道外,必要时也可在东直道处设置第二起终点,同样也出于提高场地使用率使场地直道磨损比较均匀的原因。
5.2.2 本条规定标准跑道内沿突道牙的要求。
5.2.3 本条规定跑道纵横最大坡度的要求。
设计中常采用较大的坡度,利于场地排水,同时也便于当施工中存在正负误差时,其最后综合值也不会超出规定。
5.2.4 本条为跑道(包括田赛助跑道)面层材料的有关规定。
有关塑胶合成材料的构造性能等要求应符合国际田联《田径设施手册》中的有关规定。从施工方式看,有预制和现制两种方式,室外场地的跑道基层多采用沥青混凝土。跑道的坡度在基层施工时就应按规定要求做出,以保证最后塑胶面层厚度的均匀。
5.2.5 本条规定径赛终点线处立终点柱的要求。
5.2.6 跑道的标志线在竞赛规则和国际田联的有关规定中都有所说明,本处不再详述。
5.2.7 400m环形跑道的精度要求必须严格执行,并注意不允许出现负偏差值。
5.2.8 除本条中所规定的要求外,其布置方式可参考图4和图5。
图4 跳跃水池在400m标准弯道外的障碍跑跑道(单位:m)
1-2000m起点:+97.035m;2-3000m起点:+355.256m;3-终点线A是障碍跑每圈(+419.407m)的始和末
图5 跳跃水池在400m标准弯道内的障碍跑跑道(单位:m)
1-3000m起点:+172.588m;2-2000m起点:+376.504m;3-终点线A是障碍跑每圈(+396.084m)的始和末