城镇燃气工程基本术语标准 GB/T50680-2012
返 回
变小
变大
底 色

8.2 液化天然气供气站

8.2.1 液化天然气气化站 LNG vaporizing station
    利用液化天然气储罐作为储气设施,具有接收、储存气化、调压、计量、加臭功能,并向城镇燃气输配管网输送天然气的专门场所。
8.2.2 液化天然气瓶组气化站 vaporizing station of LNG multiple cylinder installation
    利用液化天然气瓶组作为储气设施,具有储存、气化、调压、计量、加臭功能,并向用户供气的专门场所。
8.2.3 液化天然气卸车系统 LNG unloading system
    将液化天然气从槽车卸到储罐里的整套设施,包括装卸台、卸车工艺管道、卸车增压装置和储罐等。
8.2.4 液化天然气储罐 container
    具有耐低温和隔热性能,用于储存液化天然气的罐体。
8.2.5 双金属储罐 double shell tank
    内外罐均采用金属材料的液化天然气储罐,内罐为耐低温材料,外罐为耐低温材料或非耐低温材料,在内外罐之间有隔热层。
8.2.6 预应力混凝土储罐 prestressed concrete tank
    采用混凝土作为储罐材质,在混凝土内布置预应力筋,张拉后在罐体混凝土建立合理的预应力,防止混凝土产生裂缝以保证液化天然气不外泄。
8.2.7 薄膜储罐 membrane container
    由金属薄膜、隔热层、混凝土组成的储罐。金属薄膜用于存储低温液体并起膨胀和收缩的作用;隔热层、混凝土起支撑的作用。
8.2.8 单容积储罐 single containment container
    单壁储罐或由内罐和外部容器组成的储罐。内罐用于存储低温液体,外部容器主要起固定和保护隔热层、保持吹扫气体压力的作用,不用于容纳内罐泄漏时的低温液体。
8.2.9 双容积储罐 double containment container
    内罐和外罐都能单独容纳所储存的低温液体的双层储罐。当内罐中有液体泄漏时,外罐可用来容纳这些泄漏出的低温液体,但不能用来容纳因液体泄漏而产生的蒸发气。
8.2.10 全容积储罐 full containment container
    内罐和外罐都能单独容纳所储存的低温液体的双层储罐。当内罐中有液体泄漏时,外罐既能容纳低温液体也能排放因液体泄漏而产生的蒸发气。
8.2.11 立式液化天然气储罐 vertical LNG container
    内外罐均为立式圆筒的双金属储罐,内罐及接口管采用耐低温不锈钢,外罐采用压力容器用钢。
8.2.12 液化天然气子母储罐 vertical main and sub-tank
    将多个立式圆筒形内罐(子罐)并联组装在一个大型立式平底拱盖筒形外罐(母罐)内的双金属储罐,外罐为常压罐。
8.2.13 液化天然气分层 LNG stratification
    储罐内不同密度、不同温度的液化天然气液体,按密度不同分层分布的现象。
8.2.14 液化天然气涡旋 rollover
    因储罐壁漏入的热量,使分层的液化天然气液体的密度改变,破坏了分层平衡,造成储罐内液化天然气翻腾出现涡旋的现象。
8.2.15 储罐静态蒸发率 tank static vaporizing rate
    储罐内的低温液体达到热平衡后,在24h内自然蒸发损失的质量与储罐有效容积可充装的液体质量的比值,以百分比计。
8.2.16 环境气化器 ambient vaporizer
    从天然热源取热的气化器。包括空温式气化器和水温式气化器。
8.2.17 工艺气化器 process vaporizer
    从其他的热动力过程或化学过程取热或从液化天然气的制冷过程取热的气化器。
8.2.18 蒸发气 boiled-off gas (BOG)
    液化天然气储存或输送时,由于吸收了漏入的热量使少部分液态天然气转化成的低温气态天然气。
8.2.19 蒸发气加热器 BOG heater
    对自然蒸发的低温气态天然气进行加热的设备。
8.2.20 放散气 emission ambient gas (EAG)
    当系统超压、检修时,液化天然气厂站集中放散的天然气。
8.2.21 放散气加热器 EAG heater
    对放散气进行加热的装置。
8.2.22 增压气化器 pressure booster
    将储罐或槽车内的一部分液态天然气气化,气化后的气体再进入储罐或槽车,使其内部保持一定压力的设备。包括储罐增压器和卸车增压器。
8.2.23 预冷 pre-cooling
    低温工艺系统投产前,预先用低温介质对输送和储存低温液体的管道及设备进行充分冷却的过程。

条文说明
8.2.7 金属薄膜在-162℃具有液密性和气密性,能承受LNG进出时产生的液压、气压和温度的变化,同时还具有充分的疲劳强度,通常采用0.8mm~1.2mm的36Ni钢制成波纹状。
8.2.9 双容积储罐即使金属罐内液化天然气泄漏也不至于扩大泄漏面积,只能少量向上空蒸发,安全性比单容积储罐好。
8.2.10 金属罐泄漏的液化天然气只能在金属或混凝土外罐内而不至于外泄,泄漏的气体通过外罐的安全阀放散。与单容积储罐、双容积储罐相比,安全性最高,但造价也最高。
8.2.11 该类储罐是目前国内液化天然气厂站内常见的储罐类型。
8.2.16 空温式气化器是从大气中取热的气化器,水温式气化器是从海水或地热水中取热的气化器,二者均属于环境气化器。
8.2.20 放散气虽然是气态的天然气,但其温度依然很低,集中放散前应将放散气加热为比空气轻的气体后方可放散。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475