采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T260-2011
返 回
变小
变大
底 色

4.3 冲洗与充水试验

4.3.1 室内采暖系统冲洗应符合下列规定:
   1 室内采暖系统冲洗应在水压试验合格后进行。
   2 系统冲洗应按管道的水流方向进行冲洗,系统冲洗水温应在5℃~40℃之间。
   3 冲洗压力不应低于采暖工作压力,且不应大于管道水压试验压力,管道内冲洗流速不应低于介质工作流速,冲洗出水口流速不应小于1. 5m/s且不宜大于2m/s。
   4 冲洗出水口处管道管径不应小于被冲洗管径的3/5。
   5 冲洗水排出时应具备排放条件。
   6 室内采暖系统冲洗可按下列步骤及方法进行:
    1)检查采暖系统各环路阀门,启闭应灵活、可靠;
    2)冲洗前应将系统滤网等附件全部卸下,待冲洗后复位;
    3)由待冲洗立支管的采暖入口向系统供水,关闭其他立支管控制阀门,启动增压水泵向系统加压,观察出水口水质水量情况;
    4)按顺序冲洗其他各干、立、支管,直至全系统管道冲洗完毕为止。
4.3.2 室外管道冲洗应符合下列规定:
   1 室外管道冲洗应在管道试压合格后进行;
   2 冲洗要求应符合本规程第4.3.1条的规定;
   3 当条件具备时,可将供回水管道与换热站联网进行循环冲洗,循环冲洗时间宜为20min~30min,打开除污器排污阀,反复灌水循环冲洗,直至从除污器排水口出的水与入口水相同为止。
条文说明
4.3.1 冲洗时应保证有一定流速及压力。流速过大,不容易观察水质情况,流速过小,冲洗无力。冲洗应先冲洗大管,后冲洗小管;先冲洗横导管,然后冲洗立管,再冲洗支管。严禁以水压试验过程中的放水代替管道冲洗。
4.3.2 室外网管安装成品保护是关键的问题,作业条件比较差,管内容易掉进杂物。因此,冲洗是关键的工序,否则杂物会进入室内管网,堵塞管道。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475