采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T260-2011
返 回
变小
变大
底 色

3.3 水系统基本参数

3.3.1 水系统基本参数检测仪表性能应符合表3.3.1的要求。

表3.3.1 水系统基本参数检测仪表性能

表3.3.1 水系统基本参数检测仪表性能

3.3.2 水温检测应符合下列规定:
   1 水温检测的测点布置应尽量布置在靠近被测机组(设备)的进出口处;当被检测系统预留安放温度计位置时,可利用预留位置进行测试。
   2 水温可按下列步骤进行检测:
    1)确定检测状态,安装检测仪表;
    2)依据仪表的操作规程,调整测试仪表到测量状态;
    3)待测试状态稳定后,开始测量;
    4)测试过程中,若测试工况发生比较大的变化,需对测试状态进行调整,重新进行测试。
   3 水温检测的数据处理应将各次测量值的算术平均值作为测试值。
3.3.3 水流量检测应符合下列规定:
   1 水流量检测的测点布置应设置在设备进口或出口的直管段上;对于超声波流量计,其最佳位置可为距上游局部阻力构件10倍管径、距下游局部阻力构件5倍管径之间的管段上。
   2 水流量可按下列步骤进行检测:
    1)确定检测状态,安装检测仪表;
    2)依据仪表的操作规程,调整测试仪表到测量状态;
    3)待测试状态稳定后,开始测量,测量时间宜取10min。
   3 水流量检测的数据处理应取各次测量的算术平均值作为测试值。
3.3.4 压力检测应符合下列规定:
   1 压力检测的测点布置应在系统原有压力表安装位置。
   2 压力可按下列步骤进行检测:
    1)确定检测状态,拆卸系统原有压力表,安装已标定或校准过的压力表;
    2)依据仪表的操作规程,调整测试仪表到测量状态;
    3)待测试状态稳定后,开始测量。
   3 压力检测的数据处理应取各次测量的算术平均值作为测试值。

条文说明
3.3.1 本条为检测仪器的基本要求,检测仪器的选择需根据检测量程范围和检测精度的要求进行确定。
3.3.2 对本条说明如下:
    1 测点布置应考虑尽量减少由于管道散热造成的测量偏差。
    2 当没有提供安放温度计的位置时,可以利用热电偶或表面温度计等测量供回水管外壁面的温度,通过两者测量值相减得到供回水温差。测量时注意在安放了热电偶后,应在测量位置覆盖绝热材料,保证热电偶和水管管壁的充分接触。热电偶测量误差应经校准确认满足测量要求,或保证热电偶是同向误差,即同时保持正偏差或负偏差。
3.3.3 可采用系统已有的孔板流量计、涡轮流量计等进行测量,但应进行校准。