构筑物抗震鉴定标准 GB50117-2014
返 回
变小
变大
底 色

附录F 填充墙框架抗震验算

F.0.1 黏土砖填充墙框架考虑抗侧力作用时,层向侧移刚度可按下列公式确定:

黏土砖填充墙框架考虑抗侧力作用时,层向侧移刚度
黏土砖填充墙框架考虑抗侧力作用时,层向侧移刚度
黏土砖填充墙框架考虑抗侧力作用时,层向侧移刚度

式中:Kfw——填充墙框架的层间侧移刚度;
Kf——框架的总层间侧移刚度;
Kw——填充墙的总层间侧移刚度,但对于洞口面积与墙面面积之比大于60%的填充墙取为0;
ψk——刚度折减系数,结构上部各层可采用1.0,中部各层可采用0.6,下部各层可采用0.3,结构上、中、下部各层,可按总层数大致三等分;
Ew——填充墙砌体的弹性模量;
Hw——填充砖墙高度;
γ——剪切影响系数;
At(b)w、It(b)w——分别为填充墙水平截面面积和惯性矩,开洞时可采用洞口两侧填充墙相应值之和(图F.0.1);
ψm、ψv——洞口影响系数。

图F.0.1 开洞填充墙截面面积和惯性矩
图F.0.1 开洞填充墙截面面积和惯性矩

F.0.2 洞口影响系数可按下列公式计算:

F.0.3 地震作用效应,应符合下列规定:
1 楼层组合的剪力设计值,应按各榀框架和填充墙框架的层间侧移刚度比例分配,但无填充墙框架承担的剪力设计值,不宜小于对应填充墙框架中框架部分承担的剪力设计值(不包括由填充墙引起的附加剪力)。
2 填充墙框架的柱轴向压力和剪力,应计入填充墙引起的附加轴向压力和附加剪力,其值可按下列公式确定:


式中:Nf——框架柱的附加轴压力设计值;
Vw——填充墙承担的剪力设计值,柱两侧有填充墙时可采用两侧剪力墙设计值的较大值;
Hf——框架的层高;
l——框架的跨度;
Vf——框架柱的附加剪力设计值。
F.0.4 填充墙框架的截面抗震验算,应采用下列设计表达式:

式中:Vfw——填充墙框架承担的剪力设计值;
fvE——砖墙的抗震抗剪强度设计值;
Aw0——砖墙水平截面的计算面积,无洞口可采用1.25倍实际截面面积,有洞口可采用截面净面积,但宽度小于洞口高度1/4的墙肢不计入;
Muyc、Mlyc——分别为框架柱上、下端偏压的正截面承载力设计值,可按本标准附录E的有关公式取等号计算;
Hc——柱的计算高度,两侧有填充墙时,可采用柱净高的2/3,两侧有半截填充墙或仅一侧有填充墙时,可采用柱净高;
γREc——框架柱承载力抗震调整系数,A类构筑物可采用0.68,B类构筑物可采用0.8;
γREw——填充砖墙承载力抗震调整系数,可采用0.9。