8.4 管道腐蚀损伤的检测和维护

8.4.1 开挖检测的顺序和数量应根据防腐层检测的评价结果确定。开挖检测应包括下列内容:
    1 管道金属表面的外观检查;
    2 记录腐蚀形状和位置;
    3 测量管壁腐蚀坑深和腐蚀面积;
    4 初步鉴定腐蚀产物的成分。
8.4.2 管道腐蚀损伤的维护处理应符合本规程第4.5.1条的规定。当采用更换局部管段的方式维修时,管材应选择与原管道同牌号或同级别的材料,并应选择合适的焊接、无损检测工艺。