城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程 CJJ95-2013
4.5 管道腐蚀损伤评价
4.5.1 管道腐蚀损伤评价的方法应符合现行行业标准《钢制管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T0087.1的有关规定。当采用剩余壁厚、危险截面和剩余强度三个层次逐级评价时,管道腐蚀损伤评价指标应符合表4.5.1的规定。
表4.5.1 管道腐蚀损伤评价指标


注:Tmm为管道最小剩余壁厚(mm);T0为管道壁厚(mm);Tmin为管道最小安全壁厚(mm);RSF为管道剩余强度因子。
4.5.2 管道腐蚀速率应采用最大点蚀速率指标进行评价。管道腐蚀性评价指标应符合表4.5.2的规定。
表4.5.2 管道腐蚀性评价指标


条文说明
4.5.1 表4.5.1引自《钢制管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2006中的表5.8.6。
4.5.2 表4.5.2参考了《钢制管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1-2006中的表7.2.1。管道腐蚀速率是腐蚀控制评价中的一项重要指标,可用于管道腐蚀的直接检测评价、原因分析及寿命预测,也便于有针对性地采取有效措施预防、控制或减缓腐蚀的发生。