城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程 CJJ95-2013
返 回
变小
变大
底 色

4.1 土壤腐蚀性评价

4.1.1 土壤腐蚀性应采用检测管道钢在土壤中的腐蚀电流密度和平均腐蚀速率判定。土壤腐蚀性评价指标应符合表4.1.1的规定。 

表4.1.1土壤腐蚀性评价指标

4.1.2 在土壤层未遭到破坏的地区,可采用土壤电阻率指标判定土壤腐蚀性。土壤电阻率腐蚀性评价指标应符合表4.1.2的规定。

表4.1.2 土壤电阻率腐蚀性评价指标

4.1.3 当存在细菌腐蚀时,应采用土壤氧化还原电位指标判定土壤腐蚀性。土壤细菌腐蚀性评价指标应符合表4.1.3的规定。

表4.1.3土壤细菌腐蚀性评价指标


条文说明
        土壤腐蚀性的评价是定性判定,其评价方法有多种,除本规程提供的方法外,国外也采用打分法进行评价,即对土壤的十多项性能分别测试后,给出分值予以判定。本节中所列是我国目前通用且易行的方法。
4.1.1 本条中表4.1.1引自《钢制管道及储罐腐蚀评价标准埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1中的表7.1.1。一般情况下,所提腐蚀电流密度采用原位极化法检测,平均腐蚀速率采用试片失重法检测。
4.1.2 本条中表4.1.2引自《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T 21447-2008中的表2。
4.1.3 表4.1.3引自《钢制管道及储罐腐蚀评价标准 埋地钢质管道外腐蚀直接评价》SY/T 0087.1中的表7.1.3。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475