电力调度通信中心工程设计规范 GB/T50980-2014
返 回
变小
变大
底 色

3.4 支持区

3.4.1 支持区宜包括变配电室、柴油发电机房、不间断电源室、通信直流电源室、蓄电池室、空调机房、消防设施用房、消防和安防控制室。各级电力调度通信中心可根据实际需求选择支持区的组成。
3.4.2 变配电室的布置应符合下列规定:
    1 当电力调度通信中心为独幢建筑时,应设有变配电室;
    2 当电力调度通信中心为建筑物的部分时,应将电力调度中心设置为独立的供电区域;
    3 变配电室应随建筑本体统一规划建设。
3.4.3 柴油发电机房的布置应符合下列规定:
    1 当需设置柴油发电机房时,宜设置在首层;若设置在地下层,应满足通风、防潮、机组的排烟、消音和减振等要求;有条件时,调度大厅与柴油发电机房宜在不同建筑区域;
    2 当设置柴油发电机房时,应满足消防、环保要求;
    3 柴油发电机房应随建筑本体统一规划建设。
3.4.4 不间断电源室应紧邻蓄电池室。
3.4.5 通信直流电源室应紧邻通信工艺机房。
3.4.6 蓄电池室的布置应符合下列规定:
    1 蓄电池室应布置在避光区域,避免强光直射;
    2 防酸蓄电池和大容量的阀控蓄电池应安装在专用蓄电池室内,40Ah及以下的镉镍蓄电池和300Ah及以下阀控蓄电池可安装在柜内;
    3 不同化学电解质的蓄电池,不得放在同一蓄电池室内;
    4 蓄电池室地面宜采用防酸处理,墙面应采用防酸油漆。
3.4.7 各级电力调度通信中心可设置空调机房。
3.4.8 当采用气体消防时,消防设施用房宜靠近专业用房,并应有防爆隔离措施。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475