电力调度通信中心工程设计规范 GB/T50980-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.7 监控节能要求

6.7.1 应对专业用房动力环境和设备进行实时集中监视。
6.7.2 配置多套机房空调的专业用房宜在专业用房内增加温度、湿度采样点,宜动态检测专业用房内的热场分布,并宜实现空调的“自适应群控”、“层叠运行”管理。


条文说明
6.7.1 配置监控系统便于及时发现供电、环境、设备的异常,及时采取措施,起到防微杜渐的作用,防止能量损耗以及重要设备的损坏。
6.7.2 结合专业用房内热场的分布和变化,借助监控系统将专业用房内各自独立运行的机房空调统一管理,降低能耗。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475