电力调度通信中心工程设计规范 GB/T50980-2014
返 回
变小
变大
底 色

5.3 过渡要求

5.3.1 电力调度通信中心在各业务系统割接时,应根据系统运行的要求,进行系统割接方案设计,以确保各专业系统的连续不间断运行。
5.3.2 电力调度通信中心在业务系统割接时,应充分利用原有设施,以节约资源。