住宅室内防水工程技术规范 JGJ298-2013
返 回
变小
变大
底 色

5.1 一般规定

5.1.1 住宅卫生间、厨房、浴室、设有配水点的封闭阳台、独立水容器等均应进行防水设计。
5.1.2 住宅室内防水设计应包括下列内容:
    1 防水构造设计;
    2 防水、密封材料的名称、规格型号、主要性能指标;
    3 排水系统设计;
    4 细部构造防水、密封措施。