5.2 加臭装置的安装

5.2.1 当安装加臭剂注入喷嘴时,现场安装应按照国家现行有关标准的规定进行,且注入喷嘴插入燃气管道内的长度应大于燃气管道直径的60%。
5.2.2 加臭装置的仪表及安全装置应可靠有效,各连接处应牢固无泄漏。
5.2.3 加臭装置安装完毕后应进行控制器的空载模拟试验,试验合格后方可断电接入负载和数据信号,严禁带电接、拆控制器的任何线路。

条文说明
5.2.2 加臭装置安装的仪表和安全装置等部件从出厂到安装要经过运输、现场安装等多个环节,某个环节操作不当就会影响这些部件的灵活性和安全性,因此,运行前要对这些部件进行检验并确保其可靠有效,同时保证各连接处无泄漏。