防火门监控器 GB29364-2012
5.19 碰撞试验
5.19.1 将试样与等效负载连接,接通电源,使其处于正常监视状态。
5.19.2 对试样表面上的每个易损部件施加3次能量为0.5J±0.04J的碰撞。在进行试验时应小心进行,以确保上一组(3次)碰撞的结果不对后续各组碰撞的结果产生影响,在认为可能产生影响时,应不考虑发现的缺陷,取一新的试样,在同一位置重新进行碰撞试验。观察并记录试样的工作状态。
5.19.3 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。
