【已废止】电动汽车充电站设计规范 GB50966-2014
返 回
变小
变大
底 色

1 总则

1.0.1 为使电动汽车充电站的设计工作贯彻执行国家有关方针政策,统一技术要求,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于采用整车充电模式的电动汽车充电站的设计。
1.0.3 电动汽车充电站的设计应符合下列原则:
      1 贯彻国家法律、法规,符合地区国民经济和社会发展规划的要求。
      2 与当地的区域总体规划和城镇规划相协调。
      3 符合防火安全、用电安全、环境保护的要求。
      4 积极稳妥地采用新技术、新设备、新材料,促进技术创新。
1.0.4 电动汽车充电站的设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

条文说明
1.0.1 明确本规范的目的是使电动汽车充电站安全可靠、技术先进、经济合理。
1.0.2 本规范适用于电动汽车整车充电站的设计,不适用于电动汽车电池更换站。
1.0.3 本条提出了电动汽车充电站设计应遵循的基本原则:
      2 电动汽车充电站的规划建设应纳入当地的区域总体规划和城镇规划,其建设应与周边环境相协调;
      3 从消防、人身安全和国家政策的角度,提出符合防火安全、用电安全、环境保护的要求;
      4 充电站所选用的设备必须是经国家主管部门认定的鉴定机构鉴定合格的产品,积极稳妥地采用新技术、新设备、新材料,不得采用国家已公布的淘汰产品。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475