建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50343-2012
返 回
变小
变大
底 色

3.2 雷电防护区划分

3.2.1 需要保护和控制雷电电磁脉冲环境的建筑物应按本规范第3.2.2条的规定划分为不同的雷电防护区。
3.2.2 雷电防护区应符合下列规定:
      1 LPZ0A区:受直接雷击和全部雷电电磁场威胁的区域。该区域的内部系统可能受到全部或部分雷电浪涌电流的影响;
      2 LPZ0B区:直接雷击的防护区域,但该区域的威胁仍是全部雷电电磁场。该区域的内部系统可能受到部分雷电浪涌电流的影响;
      3 LPZ1区:由于边界处分流和浪涌保护器的作用使浪涌电流受到限制的区域。该区域的空间屏蔽可以衰减雷电电磁场;
      4 LPZ2~n后续防雷区:由于边界处分流和浪涌保护器的作用使浪涌电流受到进一步限制的区域。该区域的空间屏蔽可以进一步衰减雷电电磁场。
3.2.3 保护对象应置于电磁特性与该对象耐受能力相兼容的雷电防护区内。

条文说明

3.2.1 建筑物外部和内部雷电防护区划分见示意图2。

图2  建筑物外部和内部雷电防护区划分示意图
—在不同雷电防护区界面上的等电位接地端子板;
—起屏蔽作用的建筑物外墙;
虚线—按滚球法计算的接闪器保护范围界面。
图2  建筑物外部和内部雷电防护区划分示意图

    雷击致损原因(S)与建筑物雷电防护区划分的关系见图3。


图3  雷击致损原因(S)与建筑物雷电防护区(LPZ)示意图
图3  雷击致损原因(S)与建筑物雷电防护区(LPZ)示意图

①—建筑物(LPZ1的屏蔽体);S1—雷击建筑物;
②—接闪器;S2—雷击建筑物附近;
③—引下线;S3—雷击连接到建筑物的服务设施;
④—接地体;S4—雷击连接到建筑物的服务设施附近;
⑤—房间(LPZ2的屏蔽体);r—滚球半径;
⑥—连接到建筑物的服务设施;ds—防过高磁场的安全距离;
⑦—建筑物屋顶电气设备;○—用SPD进行的等电位连接;
▽地面

3.2.2 雷电防护区的划分依据GB/T 21714-2008系列标准规定的分类和定义。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475