低压配电设计规范 GB50054-2011
返 回
变小
变大
底 色

附录A 系数k值

A.0.1 由导体、绝缘和其他部分的材料以及初始和最终温度决定的系数,其值应按下式计算:

系数

式中:k——系数;
        Qc——导体材料在20℃时的体积热容量,按表A.0.1的规定确定[J/(℃·mm3)];
          β——导体在0℃时电阻率温度系数的倒数,按表A.0.1的规定确定(℃);
      ρ20——导体材料在20℃时的电阻率,按表A.0.1的规定确定(Ω·mm);
         θi——导体初始温度(℃);
         θf——导体最终温度(℃)。

表A.0.1  不同材料的参数值

A.0.2 非电缆芯线且不与其他电缆成束敷设的绝缘保护导体的初始、最终温度和系数,其值应按表A.0.2的规定确定。

表A.0.2  非电缆芯线且不与其他电缆成束敷设的绝缘保护导体的初始、最终温度和系数

    注:括号内数值适用于截面积大于300m㎡的聚氯乙烯绝缘导体。

A.0.3 与电缆护层接触但不与其他电缆成束敷设的裸保护导体的初始、最终温度和系数,其值应按表A.0.3的规定确定。

表A.0.3  与电缆护层接触但不与其他电缆成束敷设的裸保护导体的初始、最终温度和系数

A.0.4 电缆芯线或与其他电缆或绝缘导体成束敷设的保护导体的初始、最终温度和系数,其值应按表A.0.4的规定确定。

表A.0.4  电缆芯线或与其他电缆或绝缘导体成束敷设的保护导体的初始、最终温度和系数
续表A.0.4

    注:括号内数值适用于截面积大于300m㎡的聚氯乙烯绝缘导体。

A.0.5 用电缆的金属护层作保护导体的初始、最终温度和系数,其值应按表A.0.5的规定确定。

表A.0.5  用电缆的金属护层作保护导体的初始、最终温度和系数

    注:电缆的金属护层,如铠装、金属护套、同心导体等。

A.0.6 裸导体温度不损伤相邻材料时的初始、最终温度和系数,其值应按表A.0.6的规定确定。

表A.0.6  裸导体温度不损伤相邻材料时的初始、最终温度和系数
续表A.0.6

A.0.7 相导体的初始、最终温度和系数,其值应按表A.0.7的规定确定。

表A.0.7  相导体的初始、最终温度和系数

    注:括号内数值适用于截面积大于300m㎡的聚氯乙烯绝缘导体。

 