低压配电设计规范 GB50054-2011
返 回
变小
变大
底 色

2 术语

2.0.1 预期接触电压 prospective touch voltage
    人或动物尚未接触到可导电部分时,可能同时触及的可导电部分之间的电压。
2.0.2 约定接触电压限值 conyentional prospective touch voltage limit
    在规定的外界影响条件下,允许无限定时间持续存在的预期接触电压的最大值。
2.0.3 直接接触 direct contact
    人或动物与带电部分的电接触。
2.0.4 间接接触 indirect contact
    人或动物与故障状况下带电的外露可导电部分的电接触。
2.0.5 直接接触防护 protection against direct contact
    无故障条件下的电击防护。
2.0.6 间接接触防护 protection against indirect contact
    单一故障条件下的电击防护。
2.0.7 附加防护 additional protection
    直接接触防护和间接接触防护之外的保护措施。
2.0.8 伸臂范围 arms reach
    从人通常站立或活动的表面上的任一点延伸到人不借助任何手段,向任何方向能用手达到的最大范围。
2.0.9 外护物 enclosure
    能提供与预期应用相适应的防护类型和防护等级的外罩。
2.0.10 保护遮栏 protective barrier
    为防止从通常可能接近方向直接接触而设置的防护物。
2.0.11 保护阻挡物 protective obstacle
    为防止无意的直接接触而设置的防护物。
2.0.12 电气分隔 electrical separation
    将危险带电部分与所有其他电气回路和电气部件绝缘以及与地绝缘,并防止一切接触的保护措施。
2.0.13 保护分隔 protective separation
    用双重绝缘、加强绝缘或基本绝缘和电气保护屏蔽的方法将一电路与其他电路分隔。
2.0.14 特低电压 extra-low voltage
    相间电压或相对地电压不超过交流方均根值50V的电压。
2.0.15 SELV 系统 SELV system
    在正常条件下不接地,且电压不能超过特低电压的电气系统。
2.0.16 PELV 系统 PELV system
    在正常条件下接地,且电压不能超过特低电压的电气系统。
2.0.17 FELV 系统 FELV system
    非安全目的而为运行需要的电压不超过特低电压的电气系统。
2.0.18 等电位联结 equipotential bonding
    多个可导电部分间为达到等电位进行的联结。
2.0.19 保护等电位联结 protective-equipotential-bonding
    为了安全目的进行的等电位联结。
2.0.20 功能等电位联结 functional-equipotential-bonding
    为保证正常运行进行的等电位联结。
2.0.21 总等电位联结 main equipotential bonding
    在保护等电位联结中,将总保护导体、总接地导体或总接地端子、建筑物内的金属管道和可利用的建筑物金属结构等可导电部分连接到一起。
2.0.22 辅助等电位联结 supplementary equipotential bonding
    在导电部分间用导线直接连通,使其电位相等或接近,而实施的保护等电位联结。
2.0.23 局部等电位联结 local equipotential bonding
    在一局部范围内将各导电部分连通,而实施的保护等电位联结。
2.0.24 接地故障 earth fault
    带电导体和大地之间意外出现导电通路。
2.0.25 导管 conduit
    用于绝缘导线或电缆可以从中穿入或更换的圆形断面的部件。
2.0.26 电缆槽盒 cable trunking
    用于将绝缘导线、电缆、软电线完全包围起来且带有可移动盖子的底座组成的封闭外壳。
2.0.27 电缆托盘 cable tray
    带有连续底盘和侧边,没有盖子的电缆支撑物。
2.0.28 电缆梯架 cable ladder
    带有牢固地固定在纵向主支撑组件上的一系列横向支撑构件的电缆支撑物。
2.0.29 电缆支架 cable brackets
    仅有一端固定的、间隔安置的水平电缆支撑物。
2.0.30 移动设备 mobile equipment
    运行时可移动或在与电源相连接时易于由一处移到另一处的电气设备。
2.0.31 手持设备 hand-held equipment
    正常使用时握在手中的电气设备。
2.0.32 开关电器 switching device
    用于接通或分断电路中电流的电器。
2.0.33 开关 switch
    在电路正常的工作条件或过载工作条件下能接通、承载和分断电流,也能在短路等规定的非正常条件下承载电流一定时间的一种机械开关电器。
2.0.34 隔离开关 switch-disconnector
    在断开位置上能满足对隔离器的隔离要求的开关。
2.0.35 隔离电器 device for isolation
    具有隔离功能的电器。
2.0.36 断路器 circuit-breaker
    能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在短路等规定的非正常条件下接通、承载电流一定时间和分断电流的一种机械开关电器。
2.0.37 矿物绝缘电缆 mineral insulated cables
    在同一金属护套内,由经压缩的矿物粉绝缘的一根或数根导体组成的电缆。

条文说明

2.0.33~2.0.36 过去我们习惯将低压开关电器分为隔离开关(不能接通和分断负荷电流和短路电流)、负荷开关(不能接通和分断短路电流)和断路器(可以接通和分断负荷电流和断路电流)三类。但是在产品标准中这个分类已经变了,现可用现行国家标准《低压开关设备和控制设备 第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》GB 14048.3-2008(等同采用IEC 60947-3:2005)的“电器定义概要表”表1来说明:

表1  电器定义概要表

    由有关电器的定义和此表可以看出:只具有隔离功能的开关电器称为“隔离器”;“开关”是可以接通负荷电流、短路电流和分断负荷电流而不能分断短路电流的开关电器;具有隔离功能的开关称为“隔离开关”。开关、隔离器和隔离开关可以和熔断器组合构成熔断器组合电器。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475