灭火器维修 XF95-2015
返 回
变小
变大
底 色

8.11 压力指示器示值误差检验

8.11.1 指示器示值误差检验采用与标准压力表比对的方法进行,比对用标准压力表精度不低于0.25级,最大量程应为被测指示器最大量程的1.3倍~1.6倍。检验的环境温度为20℃±5℃,加压介质为氮气或压缩空气。
8.11.2 指示器示值误差检验点:零位、工作压力、工作压力范围的上、下限和最大量程。
8.11.3 示值误差检验时,由零位均匀平稳增压,经各检验点,直至该指示器示值的最大量程,然后以同样的方式减压,经各检验点,直至零位,在减压的过程中记录下各检验点的标准压力表的读数,以及压力指示器指针的移动情况。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475