灭火器维修 XF95-2015
6.1 —般规定
6.1.1 维修前应对送修的灭火器逐具做好信息记录。记录至少包括:
a) 灭火器用户名称;
b) 制造厂名称或代号;
c) 气瓶(筒体)生产连续序号或编号;
d) 型号、灭火剂的种类;
e) 灭火级别和灭火种类;
f) 使用温度范围;
g) 驱动气体名称、数量或压力;
h) 水压试验压力;
i) 生产年份或制造年月;
j) 最大工作压力或公称工作压力(适用二氧化碳灭火器);
k) 瓶体设计壁厚(适用二氧化碳灭火器);
l) 实际内容积(适用二氧化碳灭火器);
m) 空瓶质量(适用二氧化碳灭火器);
n) 上次维修合格证上的信息(适用时)。
6.1.2 灭火器维修应按6.2~6.8的程序进行。
a) 灭火器用户名称;
