档案馆建筑设计规范 JGJ25-2010
返 回
变小
变大
底 色

5.2 温湿度要求

5.2.1 纸质档案库的温湿度要求应符合表5.2.1的规定。

表5.2.1  纸质档案库的温湿度要求
表5.2.1  纸质档案库的温湿度要求

5.2.2 特藏库、音像磁带库、胶片库等特殊档案库的温湿度要求应符合表5.2.2的要求。

表5.2.2  特殊档案库的温湿度要求
表5.2.2  特殊档案库的温湿度要求

5.2.3 档案库在选定温、湿度后,每昼夜温度波动幅度不得大于±2℃、相对湿度波动幅度不得大于±5%。
5.2.4 部分技术用房和对外服务用房温湿度要求应符合表5.2.4的规定。

表5.2.4  部分技术用房和对外服务用房温湿度要求
表5.2.4  部分技术用房和对外服务用房温湿度要求

条文说明

5.2.1 档案馆是永久保管档案的基地,档案馆建筑是档案馆工作的基础。为有利于档案的长久保存和建筑档案馆时有所遵循,特制定本规定。各级、各类档案馆的纸质档案库均应依照表1执行。

表1  纸质档案库房的温湿度要求
表1  纸质档案库房的温湿度要求

    1 制定原则:
    1) 有利于档案的长期保存;
    2) 尽可能限制档案霉菌的生长繁殖;
    3) 参考设备和专用房间的特殊要求;
    4) 考虑我国经济条件的实际情况;
    5) 综合考虑我国地理位置和气候条件。
    2 参考依据:
    1) 《纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件》GB/T 10739-2002规定的测定纸张物理强度的温度为23℃±1℃,相对湿度为50%±2%。
    2) 霉菌生长繁殖的最适宜温度范围为25℃~37℃,最低相对湿度要求见表2。

表2  最低相对湿度要求 
表2  最低相对湿度要求

    3) 尽量避开档案害虫最适温区的中心区。8℃~40℃是昆虫维持生命的有效温区。8℃~15℃是昆虫生长发育的起点。22℃~32℃是昆虫的最适温区。35℃~45℃是昆虫的最高有效温区。每一个虫种都有其生存和适宜的温区,表3列举了几种档案害虫维持生命的温度范围。

表3  几种档案害虫维持生命温度表
表3  几种档案害虫维持生命温度表

    4) 参考国际标准或部分外国国家档案馆温湿度管理现行规定(见表4)。

表4  国际标准或部分外国国家档案馆温湿度要求
表4  国际标准或部分外国国家档案馆温湿度要求

    3 几点说明:
    1)库房温、湿度,根据节约能源的原则,在不同季节可选用14℃~24℃范围内的某一适当温度。
    2)地下库温度可不受规定的限制。
    3)办公及其他辅助用房不做规定。

5.2.2 根据档案的珍贵性和重要性设立的特藏库以及根据档案载体材料的特殊性设立的胶片库、磁带库,其温湿度要求不同于普通的纸质档案库。
5.2.3 对各类档案库的每日温湿度波动幅度作出规定,以利于库房环境的稳定。需要说明的是,档案库温、湿度在选定后,其波动幅度、极值不应超过表5.2.1和表5.2.2所要求的范围。
5.2.4 根据实际工作需要制定部分技术用房和对外服务用房的温湿度要求。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475