机械式停车库工程技术规范 JGJ/T326-2014
返 回
变小
变大
底 色

5.1 一般规定

5.1.1 机械式停车库的建筑工程及配套设施的验收评定方法应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300执行。
5.1.2 停车库工程施工质量验收应符合下列规定:
      1 建筑工程施工质量应满足工程勘察、设计文件的要求;停车设备的安装质量应符合设计和出厂说明文件的要求;
      2 工程质量的验收应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行;
      3 隐蔽工程应在隐蔽前进行验收,并应形成验收文件;
      4 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料、设备,应进行见证取样检测;
      5 检验项目的质量应分主控项目和一般项目进行验收,工程质量验收应按分项工程、分部工程、单位工程依次进行;
      6 停车设备的安装质量应按国家现行有关标准进行检验验收。
5.1.3 单位工程验收应提交下列资料:
      1 竣工图;
      2 设计变更修改、技术签证的有关文件;
      3 主要材料、设备、半成品和成品的出厂合格证,检验记录或试验报告;
      4 停车库施工方案、停车设备安装技术方案;
      5 技术交底记录;
      6 停车设备质量验收合格报告;
      7 焊接质量评定书,检验记录,焊工考试合格证件;
      8 隐蔽工程的质量检查及验收记录;
      9 地脚螺栓、无垫铁安装和垫铁灌浆所用混凝土的配合比和验收记录;
    10 质量问题及其处理结果的有关文件和记录。
5.1.4 停车设备及其附属设施安装工程的验收应符合国家现行标准《机械式停车设备通用安全要求》GB 17907、《简易升降类机械式停车设备》JB/T 8909、 《升降横移类机械式停车设备》JB/T 891、《垂直升降类机械式停车设备》JB/T 10475、《巷道堆垛类机械式停车设备》JB/T 10474、《平面移动类机械式停车设备》JB/T 10545等的相关规定。

条文说明
5.1.1 现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300可以满足机械式立体停车库的建筑工程及配套设施的施工质量验收要求,本标准规范体系的落实和执行,还需要有关标准的支持。
5.1.2 本条提出了质量验收的基本要求,同时强调了设计文件和制造厂家的设备说明文件也是保证质量的重要因素;施工单位的自行检查记录是与建设单位(监理单位)共同验收的基础;区分主控项目和一般项目主要是为了突出过程控制和质量检查验收的重点内容;隐蔽工程的验收;涉及结构安全的见证取样检测,涉及结构安全和使用功能的重要分部工程的抽样检验;停车设备验收前的监管部门技术检验和试验;停车库整体质量的现场检查等。
5.1.3 本条提出了停车库单位工程的质量验收的资料要求,除建筑工程和配套设备要求外,还要求了与停车设备安装相关及停车设备专项验收所形成的资料,使停车库单位工程的资料作为一个整体进行验收。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475