【已作废】房屋建筑制图统一标准 GB/T50001-2010
返 回
变小
变大
底 色

10.1 投影法

10.1.1 房屋建筑的视图应按正投影法并用第一角画法绘制。自前方A投影应为正立面图,自上方B投影应为平面图,自左方C投影应为左侧立面图,自右方D投影应为右侧立面图,自下方正投影应为底面图,自后方F投影应为背立面图(图10.1.1)。

图10.1.1  第一角画法
图10.1.1  第一角画法

10.1.2 当视图用第一角画法绘制不易表达时,可用镜像投影法绘制(图10.1.2a)。但应在图名后注写“镜像”二字(图10.1.2b),或按图10.1.2c画出镜像投影识别符号。

图10.1.2a  镜像投影法图10.1.2b  镜像投影法图10.1.2c  镜像投影法
图10.1.2  镜像投影法

条文说明
10.1.1 根据现行国家标准《技术制图——投影法》GB/T 14692,界定了各视图的名称。