7.1 剖切符号

7.1.1 剖视的剖切符号应由剖切位置线及剖视方向线组成,均应以粗实线绘制。剖视的剖切符号应符合下列规定:
      1 剖切位置线的长度宜为6mm~10mm;剖视方向线应垂直于剖切位置线,长度应短于剖切位置线,宜为4mm~6mm(图7.1.1-1),也可采用国际统一和常用的剖视方法,如图7.1.1-2。绘制时,剖视剖切符号不应与其他图线相接触。

图7.1.1-1  剖视的剖切符号(一)图7.1.1-2  剖视的剖切符号(二)
          图7.1.1-1  剖视的剖切符号(一)                                              图7.1.1-2  剖视的剖切符号(二)

      2 剖视剖切符号的编号宜采用粗阿拉伯数字,按剖切顺序由左至右、由下向上连续编排,并应注写在剖视方向线的端部;
      3 需要转折的剖切位置线,应在转角的外侧加注与该符号相同的编号。
      4 建(构)筑物剖面图的剖切符号应注在±0.000标高的平面图或首层平面图上。
      5 局部剖面图(不含首层)的剖切符号应注在包含剖切部位的最下面一层的平面图上。
7.1.2 断面的剖切符号应符合下列规定:
      1 断面的剖切符号应只用剖切位置线表示,并应以粗实线绘制,长度宜为6mm~10mm。
      2 断面剖切符号的编号宜采用阿拉伯数字,按顺序连续编排,并应注写在剖切位置线的一侧;编号所在的一侧应为该断面的剖视方向(图7.1.2)。

图7.1.2  断面的剖切符号
图7.1.2  断面的剖切符号

7.1.3 剖面图或断面图,当与被剖切图样不在同一张图内,应在剖切位置线的另一侧注明其所在图纸的编号,也可以在图上集中说明。

条文说明
7.1.1 对本条第1款、第4款的说明:
      1 图7.1.1—2为新增国际统一和常用的剖视方法。
      4 本条是为了明确剖切符号应注在±0.000标高的平面上。此外,根据现行国家标准《技术制图——剖视图和断面图》GB/T 17453,“SECTION”的中文名称确定为“剖视图”,但考虑到房屋建筑专业的习惯叫法,决定仍然沿用原有名称“剖面图”。