【已作废】房屋建筑制图统一标准 GB/T50001-2010
返 回
变小
变大
底 色

5 字体

5.0.1 图纸上所需书写的文字、数字或符号等,均应笔画清晰、字体端正、排列整齐;标点符号应清楚正确。
5.0.2 文字的字高应从表5.0.2中选用。字高大于10mm的文字宜采用True type字体,当需书写更大的字,其高度应按  的倍数递增。

表5.0.2  文字的字高(mm)

表5.0.2  文字的字高(mm)

5.0.3 图样及说明中的汉字,宜采用长仿宋体或黑体,同一图纸字体种类不应超过两种。长仿宋体的高宽的关系应符合表5.0.3的规定,黑体字的宽度与高度应相同。大标题、图册封面、地形图等的汉字,也可书写成其他字体,但应易于辨认。

表5.0.3  长仿宋字高宽关系(mm)

表5.0.3  长仿宋字高宽关系(mm)

5.0.4 汉字的简化字书写应符合国家有关汉字简化方案的规定。
5.0.5 图样及说明中的拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字,宜采用单线简体或ROMAN字体。拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字的书写规则,应符合表5.0.5的规定。

表5.0.5  拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字的书写规则 

表5.0.5  拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字的书写规则

5.0.6 拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字,如需写成斜体字,其斜度应是从字的底线逆时针向上倾斜75°。斜体字的高度和宽度应与相应的直体字相等。
5.0.7 拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字的字高,不应小于2.5mm。
5.0.8 数量的数值注写,应采用正体阿拉伯数字。各种计量单位凡前面有量值的,均应采用国家颁布的单位符号注写。单位符号应采用正体字母。
5.0.9 分数、百分数和比例数的注写,应采用阿拉伯数字和数学符号。
5.0.10 当注写的数字小于1时,应写出各位的“0”,小数点应采用圆点,齐基准线书写。
5.0.11 长仿宋汉字、拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字示例应符合国家现行标准《技术制图—字体》GB/T 14691的有关规定。

条文说明
5.0.2 所谓True type字体,中文名称全真字体。它具有如下优势:①真正的所见即所得字体。由于True type字体支持几乎所有输出设备,因而无论在屏幕、激光打印机、激光照排机上,还是在彩色喷墨打印机上,均能以设备的分辨率输出,因而输出很光滑。②支持字体嵌入技术。存盘时可将文件中使用的所有True type字体采用嵌入方式一并存入文件之中,使整个文件中所有字体可方便地传递到其他计算机中使用。嵌入技术可保证未安装相应字体的计算机能以原格式使用原字体打印。③操作系统的兼容性。MAC和PC机均支持True type字体,都可以在同名软件中直接打开应用文件而不需要替换字体。
5.0.5 根据现行国家标准《技术制图——字体》GB/T 14691的规定,修订了拉丁字母、阿拉伯数字和罗马数字的书写格式。
5.0.9 分数、百分数和比例数的注写,应采用阿拉伯数字和数学符号,例如:四分之三、百分之二十五和一比二十应分别写成3/4、25%和1:20。
5.0.10 注写小于1的数字,例如:0.01。
目录 上节 下节 条文说明