地下工程防水技术规范 GB50108-2008
返 回
变小
变大
底 色

5.6 桩头

5.6.1 桩头防水设计应符合下列规定:
      1 桩头所用防水材料应具有良好的粘结性、湿固化性;
      2 桩头防水材料应与垫层防水层连为一体。
5.6.2 桩头防水施工应符合下列规定:
      1 应按设计要求将桩顶剔凿至混凝土密实处,并应清洗干净;
      2 破桩后如发现渗漏水,应及时采取堵漏措施;
      3 涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料时,应连续、均匀,不得少涂或漏涂,并应及时进行养护;
      4 采用其他防水材料时,基面应符合施工要求;
      5 应对遇水膨胀止水条(胶)进行保护。
5.6.3 桩头防水构造形式应符合图5.6.3-1和5.6.3-2的规定。

图5.6.3-1  桩头防水构造(一)
图5.6.3-1  桩头防水构造(一)
1—结构底板;2—底板防水层;3—细石混凝土保护层;4—防水层;
5—水泥基渗透结晶型防水涂料;6—桩基受力筋;7—遇水膨胀止水条(胶);
8—混凝土垫层;9—桩基混凝土
图5.6.3-2  桩头防水构造(二)
图5.6.3-2  桩头防水构造(二)
1—结构底板;2—底板防水层;3—细石混凝土保护层;
4—聚合物水泥防水砂浆;5—水泥基渗透结晶型防水涂料;
6—桩基受力筋;7—遇水膨胀止水条(胶);8—混凝土垫层;9—密封材料  

 

条文说明
5.6.1 近年来因桩头处理不好引起工程渗漏水的情况时有发生,分析其原因,主要是在以下几个部位形成的:
    1 桩头钢筋与混凝土间;
    2 底板与桩头间的施工缝:
    3 混凝土桩身与地基土两者膨胀收缩不一致形成缝隙。
    因此本条规定了桩头所用防水材料的性能,并强调桩头防水应与主体防水连成一体,形成整体防水性。
5.6.3 本条列举的桩头防水构造是近年来应用较好的几种做法,供桩头防水设计时参考。
 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475