【已废止】消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010
返 回
变小
变大
底 色

7.21 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

7.21.1 目的
    检验应急照明控制器对射频场感应的传导骚扰的适应性。
7.21.2 试验设备
    试验设备应满足GB 16838的规定。
7.21.3 试验步骤
7.21.3.1 将试样按GB 16838规定进行试验布置,接通电源,使试样处于正常监视状态20min。
7.21.3.2 按GB 16838规定的试验步骤对试样施加表9所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。试验后,按7.2的要求进行试验。
 表9  射频场感应传导骚扰抗扰度试验条件
 表9  射频场感应传导骚扰抗扰度试验条件
7.21.4 试验结果
    试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样基本功能应与试验前的基本功能保持一致。
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475