7.12 低温试验

7.12.1 目的
    检验系统及系统内各设备在低温环境下的正常工作的能力。
7.12.2 试验设备
    试验设备应符合GB 16838的规定。
7.12.3 试验步骤
7.12.3.1 试样在正常大气条件下放置2h〜4h后放入低温试验箱中,接通电源使其处于主电工作状态。
7.12.3.2 以不大于1℃/min的平均降温速率降到0℃±1℃保持24h。
7.12.3.3 按7.2的要求进行试验。
7.12.4 试验结果
    试样在低温环境下的性能应满足6.3、6.12的要求。