【已废止】消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010
返 回
变小
变大
底 色

7.10 耐压试验

7.10.1 目的
    检验系统及系统内各设备的耐压性能。
7.10.2 试验设备
    满足下述技术要求的耐压试验装置:
    a)试验电源:电压0V〜1500V(有效值)连续可调,频率50Hz,升(降)压速率:(100〜500)V/s;
    b)记时:60s±5s;
    c)击穿电流:20mA。
7.10.3 试验步骤
    通过耐压试验装置,以(100〜500)V/S的升压速率,分别对试样(包括集中控制型系统的应急照明控制器)施加50Hz、1500V(额定电压超过50V),或50Hz、500V(额定电压不超过50V时)的交流电压;持续60s±5s,观察并记录试验中所发生的现象。试验后,以(100〜500)V/s的降压速率使电压逐渐降低到低于额定电压数值后,方可断电。
    施加部位如下所述:
    a)有绝缘要求的所有外部带电端子与外壳之间;
    b)交流电源输入端与外壳之间(电源插头不接入电网)。
7.10.4 试验结果
    试样的耐压性能应满足6.11的要求。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475