【已废止】消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010
返 回
变小
变大
底 色

7.4 重复转换试验

7.4.1 目的
    检验系统的重复转换性能。
7.4.2 试验步骤
    连续50次使试样由主电状态保持1min,然后转入应急状态保持20s。
7.4.3 试验结果
    试样的重复转换性能应满足6.6的要求。