医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2013
返 回
变小
变大
底 色

10.1 一般规定

10.1.1 洁净手术部内的给排水管道均应暗装,应敷设在设备层或技术夹道内,不得穿越洁净手术室。
10.1.2 管道穿过洁净用房的墙壁、楼板时应加设套管,管道和套管之间应采取密封措施。
10.1.3 管道外表面存在结露风险时,应采取防护措施。防结露外表面应光滑且易于清洗,并不得对洁净手术室造成污染。

条文说明
10.1.1、10.1.2 洁净手术部内管道的敷设方式可影响洁净室的空气洁净度,因此,要求管道均应暗装:横管布置在设备层、技术夹道内;立管可布置在墙板、管槽或技术夹道内。目的是使室外未净化空气不能渗入室内,洁净室内的空气不被污染。
    管道穿洁净室墙壁、楼板处必须设套管,且做好管道和套管之间的密封措施,也是防止室外未净化空气渗入室内,是保证洁净室空气洁净度的重要环节。
10.1.3 洁净手术部内房间有严格的温湿度要求,如管道内外的温差使管外壁结露,直接影响室内温湿度。影响室内洁净度。所以,对于有可能结露的管道采取防结露措施是必要的。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475