【已作废】综合布线系统工程设计规范 GB50311-2007
返 回
变小
变大
底 色

4.1 工作区

4.1.1  工作区适配器的选用宜符合下列规定:
      1  设备的连接插座应与连接电缆的插头匹配,不同的插座与插头之间应加装适配器。
      2  在连接使用信号的数模转换,光、电转换,数据传输速率转换等相应的装置时,采用适配器。
      3  对于网络规程的兼容,采用协议转换适配器。
      4  各种不同的终端设备或适配器均安装在工作区的适当位置,并应考虑现场的电源与接地。
4.1.2  每个工作区的服务面积,应按不同的应用功能确定。
 

条文说明

4.1.2  目前建筑物的功能类型较多,大体上可以分为商业、文化、媒体、体育、医院、学校、交通、住宅、通用工业等类型,因此,对工作区面积的划分应根据应用的场合做具体的分析后确定,工作区面积需求可参照表6所示内容。

表6  工作区面积划分表
表6  工作区面积划分表

注:1 对于应用场合,如终端设备的安装位置和数量无法确定时,或使用场地为大客户租用并考虑自设置计算机网络时,工作区的面积可按区域(租用场地)面积确定。
       2 对于IDC机房(为数据通信托管业务机房或数据中心机房)可按生产机房每个机架的设置区域考虑工作区面积。对于此类项目,涉及数据通信设备安装工程设计,应单独考虑实施方案。  

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475