【已作废】综合布线系统工程设计规范 GB50311-2007
返 回
变小
变大
底 色

1 总则

1.0.1  为了配合现代化城镇信息通信网向数字化方向发展,规范建筑与建筑群的语音、数据、图像及多媒体业务综合网络建设,特制定本规范。
1.0.2  本规范适用于新建、扩建、改建建筑与建筑群综合布线系统工程设计。
1.0.3  综合布线系统设施及管线的建设,应纳入建筑与建筑群相应的规划设计之中。工程设计时,应根据工程项目的性质、功能、环境条件和近、远期用户需求进行设计,并应考虑施工和维护方便,确保综合布线系统工程的质量和安全,做到技术先进、经济合理。
1.0.4  综合布线系统应与信息设施系统、信息化应用系统、公共安全系统、建筑设备管理系统等统筹规划,相互协调,并按照各系统信息的传输要求优化设计。
1.0.5  综合布线系统作为建筑物的公用通信配套设施,在工程设计中应满足为多家电信业务经营者提供业务的需求。
1.0.6  综合布线系统的设备应选用经过国家认可的产品质量检验机构鉴定合格的、符合国家有关技术标准的定型产品。
1.0.7  综合布线系统的工程设计,除应符合本规范外,还应符合国家现行有关标准的规定。
 

条文说明
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475