油浸变压器排油注氮灭火装置 XF835-2009
附录G (规范性附录)减压孔板试验程序及取样数量
G.1 试验程序说明
G.1.1 试验序号
减压孔板试验程序如下:
1)强度试验(5.3.11.2.1);
2)气密性试验(5.3.11.2.2);
3)减压性能试验(5.3.11.2.3)。
G.1.2 说明
上述试验序号在图G.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
G.2 试验程序图
G.1.1 试验序号
减压孔板试验程序如下:
1)强度试验(5.3.11.2.1);
2)气密性试验(5.3.11.2.2);
3)减压性能试验(5.3.11.2.3)。
G.1.2 说明
上述试验序号在图G.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
G.2 试验程序图