油浸变压器排油注氮灭火装置 XF835-2009
附录C (规范性附录)氮气瓶组试验程序及取样数量
C.1 试验程序说明
C.1.1 试验序号
氮气瓶组试验程序如下:
1)一般要求(5.3.8.1);
2)贮存压力(5.3.8.2);
3)密封要求(5.3.8.3);
4)抗振要求(5.3.8.4);
5)温度循环泄漏试验(5.3.8.5);
6)安全泄放装置(5.3.8.6);
7)氮气要求(5.3.8.7);
8)氮气贮存容器(5.3.8.8)。
C.1.2 说明
上述试验序号在图C.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
C.2 试验程序图
C.1.1 试验序号
氮气瓶组试验程序如下:
