油浸变压器排油注氮灭火装置 XF835-2009
附录A (规范性附录)装置试验程序及取样数量
A.1 试验程序说明
A.1.1 试验序号
装置试验程序如下:
1)装置构成(5.2.1);
2)装置结构要求(5.2.2);
3)装置电源(5.2.3);
4)铭牌和标识(5.2.4);
5)模拟灭火性能(5.2.5);
6)灭火性能(5.2.6)。
A.1.2 说明
上述试验序号在图A.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
A.2 试验程序图
A.1.1 试验序号
装置试验程序如下:
1)装置构成(5.2.1);
2)装置结构要求(5.2.2);
3)装置电源(5.2.3);
4)铭牌和标识(5.2.4);
5)模拟灭火性能(5.2.5);
6)灭火性能(5.2.6)。
A.1.2 说明
上述试验序号在图A.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
A.2 试验程序图