油浸变压器排油注氮灭火装置 XF835-2009
返 回
变小
变大
底 色

7.3 检验结果判定

7.3.1 型式检验
    型式检验项目全部合格,该装置为合格。出现A类项目不合格,该装置为不合格。B类项目不合格数大于等于2,该装置为不合格。若已有一项B类项目不合格时,C类项目不合格数大于等于2,该装置为不合格。
7.3.2 出厂检验
    出厂检验项目全部合格,该装置为合格。出厂检验项目如有一项或一项以上不合格,可以在同批产品中加倍抽样复验,复验后如仍不合格,判该装置为不合格。