油浸变压器排油注氮灭火装置 XF835-2009
6.29 灭火性能试验
将灭火装置与试验模型按设计要求正确连接。试验模型中至少应充装10000kg变压器油,试验油箱的横截面积不小于4㎡。试验油箱的开口尺寸不应小于油箱横截面积的40%。调节灭火装置的注氮压力、注氮流量为设计值。恒压输出的灭火装置,供氮强度的选用范围为(0.4~1.0)L/(s·㎡)之间,较小容量变压器取较大值,较大容量变压器取较小值,中等容量变压器取中间值。非恒压输出的灭火装置,供氮强度满足设计要求。
试验前将试验模型中的变压器油加温至60℃以上,然后点燃变压器油,预燃3min,手动启动灭火装置,记录灭火时间和注氮时间应符合5.2.6的规定。
试验前将试验模型中的变压器油加温至60℃以上,然后点燃变压器油,预燃3min,手动启动灭火装置,记录灭火时间和注氮时间应符合5.2.6的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.28 手动灭火模拟试验
- 下一节:7 检验规则