油浸变压器排油注氮灭火装置 XF835-2009
6.26 火灾探测装置的热稳定性试验
6.26.1 试验前将两只火灾探测装置试样置于(20±5)℃的环境中不少于30min。
6.26.2 将火灾探测装置浸入液浴内,液浴的温度为低于火灾探测装置额定动作温度(16±2)℃,液浴试验区域的温度偏差不应超过±1℃。5min后将火灾探测装置从液浴中取出,立即浸入(10±1)℃的液浴中,其结果应符合5.6.4的规定。
6.26.2 将火灾探测装置浸入液浴内,液浴的温度为低于火灾探测装置额定动作温度(16±2)℃,液浴试验区域的温度偏差不应超过±1℃。5min后将火灾探测装置从液浴中取出,立即浸入(10±1)℃的液浴中,其结果应符合5.6.4的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.25 火灾探测装置动作温度试验
- 下一节:6.27 自动灭火模拟试验