油浸变压器排油注氮灭火装置 XF835-2009
6.4 超压试验
6.4.1 试验设备与6.2.1的规定相同。
6.4.2 将被检样品进口与试验装置相连,氮气释放阀应做防止内部零件冲出的保护措施,排除连接管路和样品腔内空气后,封闭样品所有出口。以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,保持5min后泄压,检查样品。
6.4.2 将被检样品进口与试验装置相连,氮气释放阀应做防止内部零件冲出的保护措施,排除连接管路和样品腔内空气后,封闭样品所有出口。以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,保持5min后泄压,检查样品。
目录
上节
下节
- 上一节:6.3 密封试验
- 下一节:6.5 工作可靠性试验