油浸变压器排油注氮灭火装置 XF835-2009
返 回
变小
变大
底 色

5.4 断流阀

5.4.1 一般要求
    断流阀的通径应与变压器气体继电器的通径一致。
5.4.2 标志
    在断流阀的明显部位应永久性标注:产品名称、生产单位或商标、型号规格、流动方向、公称通径、关闭流量。
5.4.3 动作流量要求
    按6.19规定的方法进行动作流量试验,断流阀的动作流量不应大于生产单位公布值,并在此流量下能可靠输出闭合信号。
5.4.4 密封要求
    按6.3.4规定的方法进行液压密封性试验,断流阀应无泄漏。
    试验压力为0.15MPa,压力保持时间为5min。
5.4.5 工作可靠性要求
    按6.5.4规定的方法进行断流阀的工作可靠性试验,断流阀的动作应灵活、可靠,不应出现任何故障或结构损坏,能可靠输出闭合信号。
5.4.6 绝缘要求
    正常大气条件下,信号输出端子与外壳之间的绝缘电阻应大于20MΩ。
5.4.7 耐25#变压器油性能
    按6.18规定的方法进行试验,试验后断流阀应无腐蚀损坏。试验后进行动作流量和密封性能试验,应符合5.4.3和5.4.4的规定。
5.4.8 手动复位操作
    断流阀应具有手动复位操作机构,机构手动复位操作力矩应不大于5N·m。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475