油浸变压器排油注氮灭火装置 XF835-2009
返 回
变小
变大
底 色

5.1 工作环境要求

5.1.1 工作环境温度范围分为:
    a)消防柜工作环境温度范围分为如下两档:
    Ⅰ档:-20℃~+60℃;
    Ⅱ档:-40℃~+60℃;
    b)消防控制柜中工作环境温度范围:0℃~+50℃。
5.1.2 工作环境相对湿度:+40℃时相对湿度不大于85%。
5.1.3 当工作环境温度范围超出5.1.1规定范围时,应在灭火装置的明显处标出,下述相关试验要求和试验方法也应按此范围做相应调整。
    当工作环境相对湿度超出5.1.2规定范围时,消防柜中应设置除湿装置。