干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2010
附录R (规范性附录)减压阀试验程序及样品数量
R.1试验程序说明
R.1.1试验序号
试验程序如下:
1) 工作压力(6.16.1);
2) 强度要求(6.16.2);
3) 密封要求(6.16.3):
4) 流量要求(6.16.4);
5) 耐盐雾腐蚀性能(6.16.5)。
R.1.2 说明
上述试验编号在图R.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
R.2 试验程序图
试验程序图如图R.1所示。

图 R.1 减压阀试验程序图
R.1.1试验序号
试验程序如下:
