干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2010
返 回
变小
变大
底 色

附录N (规范性附录)选择阀试验程序及样品数量

N.1 试验程序说明
N.1.1 试验序号
      试验程序如下:

      1) 一般要求(6.13.1);
      2) 标志(6.13.2);
      3) 材料(6.13.3):
      4) 工作压力(6.13.4);
      5) 强度要求(6.13.5);
      6) 超压要求(6.13.6);
      7) 密封要求(6.13.7);
      8) 工作可靠性要求(6.13.8);
      9) 阀门局部阻力损失(6.13.9);
     10)耐盐雾腐蚀性能(6.13.10);
     11)手动操作要求(6.13.11)。
N.1.2 说明
上述试验编号在图N.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
N.2 试验程序图
试验程序图如图N.1所示。
图 N.1  选择阀试验程序图
图 N.1  选择阀试验程序图